Страница 1 из 1

осмотр квартиры с тепловизором

Добавлено: 02 апр 2017, 12:02
Grid
https://yadi.sk/i/mIt96Hd93GZL6h по ссылки термограммы щитка в квартире, электрощиток на лестничной клетке, и пару косяков строителей.
вообщем во всех щитках, что то грееться=\ насколько это критично? особенно интересно почему греется земля. теоретически там же нет напряжения... или есть?
на второй половине фотографий видно как хорошо ИБК строит свои дома. в целом дом теплый, но установка окон это просто жесть.

Re: осмотр квартиры с тепловизором

Добавлено: 02 апр 2017, 21:23
ай-на-нэ
Подокойник :ku_bok: грамотеи.

Re: осмотр квартиры с тепловизором

Добавлено: 02 апр 2017, 22:31
qwer
Grid писал(а):https://yadi.sk/i/mIt96Hd93GZL6h по ссылки термограммы щитка в квартире, электрощиток на лестничной клетке, и пару косяков строителей.
вообщем во всех щитках, что то грееться=\ насколько это критично? особенно интересно почему греется земля. теоретически там же нет напряжения... или есть?
на второй половине фотографий видно как хорошо ИБК строит свои дома. в целом дом теплый, но установка окон это просто жесть.
На "земле" если нет хорошего контакта то есть напряжение поскольку течет тот же ток что и на фазе.
Почистить и протянуть контакты надо :)

Особенно обратить внимание на контакт на первом фото. Он своим теплом отсвечивает даже через пластмассовую облицовку. Значит он вовсе не 42 градуса, намного больше

Re: осмотр квартиры с тепловизором

Добавлено: 03 апр 2017, 01:38
Mascot
Grid писал(а):https://yadi.sk/i/mIt96Hd93GZL6h по ссылки термограммы щитка в квартире, электрощиток на лестничной клетке, и пару косяков строителей.
вообщем во всех щитках, что то грееться=\ насколько это критично?
Некритично, но только пока не загорится. :nez-nayu:
Греется из-за слабого контакта, а все контакты необходимо регулярно протягивать, если кто не знал.
Grid писал(а):особенно интересно почему греется земля. теоретически там же нет напряжения... или есть?
Значит есть. Ток.
Но из Ваших картинок я, если честно, не понял: "земля" в Вашем понимании - это что?

Re: осмотр квартиры с тепловизором

Добавлено: 03 апр 2017, 08:47
qwer
Я себе для осмотра контактов силовых на работе вот такую штуку купил на ebay
http://www.ebay.com/itm/NEW-Seek-Therma ... 2a6a8adf29
Вполне справляется, доволен.
И цена более-менее, не 50-60 как за самые простые для аудита
То что по ссылке - первое что попало. Может и дешевле там есть...

Re: осмотр квартиры с тепловизором

Добавлено: 10 апр 2017, 08:31
Grid
видел такие на ютюбе. если честно, то вызывают сомнения такие штуки... но если не обращать на это внимание, то все равно цена такого устройства для домашних целей высоковата (стоил бы он тысячи 2-3 цены бы не было, а так дорого). а для профессиональных задач он навряд ли сгодиться (если не по техническим показателям так из за бумаг).