Соединение розеток шлейфом
Соединение розеток шлейфом
Есть необходимость соединить 4 розетки последовательно. Проводка с защитным проводником PE.
Согласно ПУЭ защитный проводник должен быть неразрывным.
Допустима ли такая схема соединения?
Согласно ПУЭ защитный проводник должен быть неразрывным.
Допустима ли такая схема соединения?
Последний раз редактировалось Тролль 25 июл 2016, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
Re: Соединение розеток последовательно(шлейфом)
так всё-таки последовательно или параллельно?
Я не злой, я хаотично добрый!
Не будите во мне зверя! Он и так не высыпается!!!
Не будите во мне зверя! Он и так не высыпается!!!
-
- Сообщения: 648
- Зарегистрирован: 26 янв 2011, 16:01
Re: Соединение розеток последовательно(шлейфом)
Тролль писал(а):Есть необходимость соединить 4 розетки последовательно. Проводка с защитным проводником PE.
Согласно ПУЭ защитный проводник должен быть неразрывным.
Допустима ли такая схема соединения?
Ну это вообще то параллельное соединение розеток.
Думаю, что такое соединение допустимо, даже в чем то имеет свои плюсы (относительно варианта засунуть все под винт розетки). ПУЭ регламентирует/подразумевает неразрывность цепи, а не физический разрыв с последующим соединением:
1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-му классу соединений.
Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.
Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.
Re: Соединение розеток последовательно(шлейфом)
Почему параллельное? Параллельное, это когда от распред. коробки идет на каждую розетку линия. Или я ошибаюсь?SoundCheck писал(а):Ну это вообще то параллельное соединение розеток.Тролль писал(а):Есть необходимость соединить 4 розетки последовательно. Проводка с защитным проводником PE.
Согласно ПУЭ защитный проводник должен быть неразрывным.
Допустима ли такая схема соединения?
Думаю, что такое соединение допустимо, даже в чем то имеет свои плюсы (относительно варианта засунуть все под винт розетки). ПУЭ регламентирует/подразумевает неразрывность цепи, а не физический разрыв с последующим соединением:
1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-му классу соединений.
Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.
Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.
Запутался в терминологии немного
Параллельное.
Последний раз редактировалось Тролль 25 июл 2016, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: Соединение розеток последовательно(шлейфом)
Теория относительности однакоRegius писал(а):так всё-таки последовательно или параллельно?
Тюрьма. Зеки во внутреннем дворе на прогулке ходят друг за другом по кругу.
Один другого спрашивает:
- Слышь? А что такое теория относительности?
- Ну как тебе объяснить……..Вот, что ты сейчас делаешь?
- Хожу.
- А на самом деле………...ты сидишь!
Re: Соединение розеток последовательно(шлейфом)
Вполне, ИМХО. Гильза алюминиевая чтоли на картинке? Тогда заменить на медную и заизолировать.Тролль писал(а):Есть необходимость соединить 4 розетки последовательно. Проводка с защитным проводником PE.
Согласно ПУЭ защитный проводник должен быть неразрывным.Допустима ли такая схема соединения?► Показать
Re: Соединение розеток последовательно(шлейфом)
Согласен.SoundCheck писал(а):ПУЭ регламентирует/подразумевает неразрывность цепи, а не физический разрыв с последующим соединением:
-
- Сообщения: 648
- Зарегистрирован: 26 янв 2011, 16:01
Re: Соединение розеток последовательно(шлейфом)
Это просто путаница в терминологии, возникающая из-за ограниченности знаний джамшутов, им проще объяснить используя твою терминологию что нужно сделать. Но правильнее говорить используя термины "сквозное соединение", "транзитное соединение", "соединение шлейфом".Тролль писал(а):Почему параллельное? Параллельное, это когда от распред. коробки идет на каждую розетку линия. Или я ошибаюсь?SoundCheck писал(а):Ну это вообще то параллельное соединение розеток.Тролль писал(а):Есть необходимость соединить 4 розетки последовательно. Проводка с защитным проводником PE.
Согласно ПУЭ защитный проводник должен быть неразрывным.
Допустима ли такая схема соединения?
Думаю, что такое соединение допустимо, даже в чем то имеет свои плюсы (относительно варианта засунуть все под винт розетки). ПУЭ регламентирует/подразумевает неразрывность цепи, а не физический разрыв с последующим соединением:
1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-му классу соединений.
Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.
Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта.
Запутался в терминологии немного
Параллельное.
А так, ничего страшного - на картинку посмотрел и все понял, к тому же в скобочках у тебя написано "шлейфом" - я как обычно не дочитал из-за своей невнимательности.
Последний раз редактировалось SoundCheck 25 июл 2016, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
Re: Соединение розеток последовательно(шлейфом)
есть же клеммники нормальные. впихнул и всё.. я последнее время на них делаю. удобноMascot писал(а):заменить на медную и заизолировать.
есть даже какой-то пастой внутри для соединения проводов из разных материалов. а если везде медь, то вообще любой (из новых, не те, что винтами под отвёртку)
чё-нить типа такого
Я не злой, я хаотично добрый!
Не будите во мне зверя! Он и так не высыпается!!!
Не будите во мне зверя! Он и так не высыпается!!!
-
- Сообщения: 648
- Зарегистрирован: 26 янв 2011, 16:01
Re: Соединение розеток последовательно(шлейфом)
Угу, только не надо экономить, надо брать нормальные фирменные клеммники ВАГО, а не дешевый Китай.Regius писал(а):есть же клеммники нормальные. впихнул и всё.. я последнее время на них делаю. удобноMascot писал(а):заменить на медную и заизолировать.
есть даже какой-то пастой внутри для соединения проводов из разных материалов. а если везде медь, то вообще любой (из новых, не те, что винтами под отвёртку)
чё-нить типа такого
Re: Соединение розеток последовательно(шлейфом)
само собой...SoundCheck писал(а): Угу, только не надо экономить
Я не злой, я хаотично добрый!
Не будите во мне зверя! Он и так не высыпается!!!
Не будите во мне зверя! Он и так не высыпается!!!
Re: Соединение розеток последовательно(шлейфом)
Согласен, удобно. Но жиденькие они какие-то, не внушают доверия. И вроде соединение самоподжимное, но все же.Regius писал(а):есть же клеммники нормальные. впихнул и всё.. я последнее время на них делаю. удобноMascot писал(а):заменить на медную и заизолировать.
есть даже какой-то пастой внутри для соединения проводов из разных материалов. а если везде медь, то вообще любой (из новых, не те, что винтами под отвёртку)
чё-нить типа такого
Да и проводку приходится тянуть чаще силовую, от 4 мм2, поэтому гильзами надежнее и привычнее.
-
- Сообщения: 648
- Зарегистрирован: 26 янв 2011, 16:01
Re: Соединение розеток последовательно(шлейфом)
Тоже относился с недоверием к подобным штукам, но достаточно зайти на сайт ВАГО и почитать, что это такое, какие технологии используют - приходишь к выводу что можно использовать, но если использовать фирменные - то нифига не дешево это, а Китай и подделки использовать нельзя - т.к. опасно и себе дороже потом выйдет. Для силовых дел у них скорее всего тоже что-то есть.Mascot писал(а):Согласен, удобно. Но жиденькие они какие-то, не внушают доверия. И вроде соединение самоподжимное, но все же.Regius писал(а):есть же клеммники нормальные. впихнул и всё.. я последнее время на них делаю. удобноMascot писал(а):заменить на медную и заизолировать.
есть даже какой-то пастой внутри для соединения проводов из разных материалов. а если везде медь, то вообще любой (из новых, не те, что винтами под отвёртку)
чё-нить типа такого
Да и проводку приходится тянуть чаще силовую, от 4 мм2, поэтому гильзами надежнее и привычнее.
Re: Соединение розеток последовательно(шлейфом)
как я понял на картинке фаза и ноль соединены через клеммный контакт самой розетки, почему так же нельзя с землей поступить? когда я делал у меня в коробках не было место для ВАГ и других соединительных элиментов.... особенно если делать 1-жильным и сечением 2,5 (вроде как ВВГНГ) .... хотя допускаю, что все упирается в руки и опыт работ.
Re: Соединение розеток последовательно(шлейфом)
Судя по логике ТС для каждой розетки должна быть свой кабель с землёй и в квартиру должно приходить штук 20 желто-зеленых проводов
Re: Соединение розеток последовательно(шлейфом)
Ну вот то, что на фотографии, это как-бы компромиссный вариант, чтобы не противоречил ПУЭ, хотя я тоже логически не понимаю, для чего нужно ответвление, и почему нельзя прикрутить оба PE к одной клемме.Grid писал(а):Судя по логике ТС для каждой розетки должна быть свой кабель с землёй и в квартиру должно приходить штук 20 желто-зеленых проводов
п.с. я не электрик, а только изучаю вопрос
Re: Соединение розеток последовательно(шлейфом)
Тролль писал(а):Ну вот то, что на фотографии, это как-бы компромиссный вариант, чтобы не противоречил ПУЭ, хотя я тоже логически не понимаю, для чего нужно ответвление, и почему нельзя прикрутить оба PE к одной клемме.Grid писал(а):Судя по логике ТС для каждой розетки должна быть свой кабель с землёй и в квартиру должно приходить штук 20 желто-зеленых проводов
п.с. я не электрик, а только изучаю вопрос
Потому, что если ослабнет контакт в "первой" по схеме розетке, то автоматически без "земли" останутся все последующие розетки... Хотя, если провод не разрывать, а только зачищать изоляцию и закручивать винтом, сделав петлю, то наверное такого можно избежать.
Re: Соединение розеток шлейфом
я тоже не электрик, но по здравому размышлению с таким же успехом контакт ослабнуть может и на клеммной колодке в электрощите и тогда вся квартира без земли будет.
земля штука важная и полезная, но при этом вы под один зажим фазу заводите, а если этот контакт ослабнет, то розетка начнет греться и дело может дойти до возгорания. а ПУЭ если я не ошибаюсь допускает до 3х проводов под один зажим. или как вариант применять розетки более дорогого сегмента там не винтовой зажим а подпружиненный.
земля штука важная и полезная, но при этом вы под один зажим фазу заводите, а если этот контакт ослабнет, то розетка начнет греться и дело может дойти до возгорания. а ПУЭ если я не ошибаюсь допускает до 3х проводов под один зажим. или как вариант применять розетки более дорогого сегмента там не винтовой зажим а подпружиненный.
- посторонний
- Сообщения: 19962
- Зарегистрирован: 25 янв 2011, 19:09
Re: Соединение розеток шлейфом
Не совсем так....Тролль писал(а):Есть необходимость соединить 4 розетки последовательно. Проводка с защитным проводником PE.
Согласно ПУЭ защитный проводник должен быть неразрывным.
Неразрывность не является требованиям к проводам....
1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
1) специально предусмотренные проводники:
жилы многожильных кабелей;
изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;
стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;
2) открытые проводящие части электроустановок:
алюминиевые оболочки кабелей;
стальные трубы электропроводок;
металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления.
Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения;
3) некоторые сторонние проводящие части:
металлические строительные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны и т. п.);
арматура железобетонных строительных конструкций зданий при условии выполнения требований 1.7.122;
металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамления каналов и т.п.).
1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи.
Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям:
1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений;
2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.
Погляди на себя в зеркало. Чудовище какое-то.
Re: Соединение розеток последовательно(шлейфом)
Логично. Но не факт что в клеммнике ваговском контакт не "ослабнет". или тупо провод не перебьют в стене.))Толич писал(а):
Потому, что если ослабнет контакт в "первой" по схеме розетке, то автоматически без "земли" останутся все последующие розетки... Хотя, если провод не разрывать, а только зачищать изоляцию и закручивать винтом, сделав петлю, то наверное такого можно избежать.
Петлю в 1,5 квадрата реально под винт роэетки завести, 2,5 ну никак.
-
- Сообщения: 648
- Зарегистрирован: 26 янв 2011, 16:01
Re: Соединение розеток шлейфом
"контакт ослабнуть может и на клеммной колодке в электрощите" - он не может ослабнуть, он это сделает обязательно, поэтому в ПУЭ прописано после монтажа по истечению 3-х месяцев (могу в сроках ошибаться) выполнить протяжку всех винтовых/болтовых соединений. (этот пункт правил выполняется крайне редко, жилец в квартиру новую въехал - кто нибудь что нибудь протягивал?). В щитах распределения, ПУЭ предусмотрен плановый осмотр и протяжка болтовых соединений - этим должны заниматься штатные электрики.Grid писал(а):я тоже не электрик, но по здравому размышлению с таким же успехом контакт ослабнуть может и на клеммной колодке в электрощите и тогда вся квартира без земли будет.
земля штука важная и полезная, но при этом вы под один зажим фазу заводите, а если этот контакт ослабнет, то розетка начнет греться и дело может дойти до возгорания. а ПУЭ если я не ошибаюсь допускает до 3х проводов под один зажим. или как вариант применять розетки более дорогого сегмента там не винтовой зажим а подпружиненный.
если я не ошибаюсь допускает до 3х проводов под один зажим - тут в ПУЭ речь идет о резьбовом соединении под болт, там физически будет не надежное соединение если загнать более 3х проводов (пускай даже и огильзованных клеммами), т.е. это больше из оперы силового распределения в РЩ (например посредством шины), чем электропроводки в квартире.
розетки более дорогого сегмента там не винтовой зажим а подпружиненный - как вариант, да, можно. Но велик шанс нарваться на китайское гов..о, хорошие розетки прошедшие сертификацию и испытания стоят дорого. У нас в магазинах продают в основном одно г...о, то контакт не то, то материал изолятора пипец, то конструкция ахтунг. Но тем не менее, все это г...но используется и работает, только требует дополнительного внимания.
-
- Сообщения: 648
- Зарегистрирован: 26 янв 2011, 16:01
Re: Соединение розеток последовательно(шлейфом)
Все эти вещи "надуманы" чтобы страху нагнать, достаточно просто грамотно и качественно выполнить электромонтажные работы, при всем при этом вариантов исполнения множество. Помню, как то на одном из объектов выполнял монтажные работы кабелем NYM запихивая его дополнительно в гофру - это тупо проектировщик электропроводки жути нагнал на заказчика, а заказчик был дядька богатый. Кабель NYM сам по себе является кабелем с двумя "слоями" защиты от возгорания, а тут его еще и в гофру запихали, т.е. три презика на один член натянули.Andy писал(а):Логично. Но не факт что в клеммнике ваговском контакт не "ослабнет". или тупо провод не перебьют в стене.))Толич писал(а):
Потому, что если ослабнет контакт в "первой" по схеме розетке, то автоматически без "земли" останутся все последующие розетки... Хотя, если провод не разрывать, а только зачищать изоляцию и закручивать винтом, сделав петлю, то наверное такого можно избежать.
Петлю в 1,5 квадрата реально под винт роэетки завести, 2,5 ну никак.
Re: Соединение розеток последовательно(шлейфом)
SoundCheck писал(а):... т.е. три презика на один член натянули.
Гарантея 146% !!!
Re: Соединение розеток последовательно(шлейфом)
Именно так будет правильнееТолич писал(а):Хотя, если провод не разрывать, а только зачищать изоляцию и закручивать винтом, сделав петлю, то наверное такого можно избежать.
зы: любое "ваго" только для подключения лампочек!
Они и от тока лампочек плавятся как пластилин, куда уж их к розеткам