если номинальная мощность двигателя 11 кВт /3000 об а у потребителя лимит 15 кВт в момент пуска какой будет максимальный пусковой ток? хватит ему 15 квт чтобы не выбило автоматы или надо больше запас иметь?
Re: электрики хэлп!
Судя по всему, двигатель асинхронный. Пусковой ток в 5-7 раз выше номинального.
На первых порах автоматы выдержат, но через полгода-год начнет вышибать.
В то же время, если увеличить номинал автоматов, то в рабочем режиме автомат не отработает перегрузки.
Лучше делать пуск мимо автоматов, а рабочий режим через автоматы.
На первых порах автоматы выдержат, но через полгода-год начнет вышибать.
В то же время, если увеличить номинал автоматов, то в рабочем режиме автомат не отработает перегрузки.
Лучше делать пуск мимо автоматов, а рабочий режим через автоматы.
Какой смысл в неточном утверждении? Вот у Вас есть номер телефона. Какой в нём смысл, если Вы знаете его неточно?
Re: электрики хэлп!
да какой там полгода. гораздо раньше вышибает. и сколько должны быть допустимые лимиты чтобы 11 квт АИР врубать без устройства плавного пуска?БабаЯга писал(а): 02 окт 2026, 14:45 Судя по всему, двигатель асинхронный. Пусковой ток в 5-7 раз выше номинального.
На первых порах автоматы выдержат, но через полгода-год начнет вышибать.
В то же время, если увеличить номинал автоматов, то в рабочем режиме автомат не отработает перегрузки.
Лучше делать пуск мимо автоматов, а рабочий режим через автоматы.
Re: электрики хэлп!
Автоматы защищают не двигатели, а провода. Можно тупо поменять на автоматы на тот же ток, но класса DЛеся писал(а): 02 окт 2026, 14:55да какой там полгода. гораздо раньше вышибает. и сколько должны быть допустимые лимиты чтобы 11 квт АИР врубать без устройства плавного пуска?БабаЯга писал(а): 02 окт 2026, 14:45 Судя по всему, двигатель асинхронный. Пусковой ток в 5-7 раз выше номинального.
На первых порах автоматы выдержат, но через полгода-год начнет вышибать.
В то же время, если увеличить номинал автоматов, то в рабочем режиме автомат не отработает перегрузки.
Лучше делать пуск мимо автоматов, а рабочий режим через автоматы.
Re: электрики хэлп!
Пусковые токи не в 5-7 раз, но в 3 раза выше точно. И защищают они и от токов КЗ и от высоких токов при витковых замыканиях. Автомат, расчитанный на 15кВт конечно вырубит АИР на 11 кВт в момент пуска. А выше номинал ставить нежелательно, вдруг силовой кабель не расчитан на более высокий ток. Вообщем "несчастный случай на производстве", " наши желания не совпали с нашими возможностями" и т. д.
И от времени это никак не зависит, сейчас или через полгода.
И от времени это никак не зависит, сейчас или через полгода.
Re: электрики хэлп!
Еще раз повторюсь, можно поменять автоматы на те, которые СПЕЦИАЛЬНО предназначены для таких нагрузок. Класс Д с тем же номиналом.Толич писал(а): 02 окт 2026, 17:23 Пусковые токи не в 5-7 раз, но в 3 раза выше точно. И защищают они и от токов КЗ и от высоких токов при витковых замыканиях. Автомат, расчитанный на 15кВт конечно вырубит АИР на 11 кВт в момент пуска. А выше номинал ставить нежелательно, вдруг силовой кабель не расчитан на более высокий ток. Вообщем "несчастный случай на производстве", " наши желания не совпали с нашими возможностями" и т. д.
И от времени это никак не зависит, сейчас или через полгода.
Re: электрики хэлп!
Номинальная сила тока на каждой фазе около 17 А.Леся писал(а): 02 окт 2026, 14:55да какой там полгода. гораздо раньше вышибает. и сколько должны быть допустимые лимиты чтобы 11 квт АИР врубать без устройства плавного пуска?БабаЯга писал(а): 02 окт 2026, 14:45 Судя по всему, двигатель асинхронный. Пусковой ток в 5-7 раз выше номинального.
На первых порах автоматы выдержат, но через полгода-год начнет вышибать.
В то же время, если увеличить номинал автоматов, то в рабочем режиме автомат не отработает перегрузки.
Лучше делать пуск мимо автоматов, а рабочий режим через автоматы.
Значит автомат, выдерживающий пусковой ток, должен быть не меньше 63А, но он не сможет отработать превышения нагрузок и выйдет из строя двигатель.
Оптимально кнопку пускателя запустить напрямую без АЗС, а рабочие контакты пускателя через 3 фазный автомат на 25 А.
Какой смысл в неточном утверждении? Вот у Вас есть номер телефона. Какой в нём смысл, если Вы знаете его неточно?
Re: электрики хэлп!
Прям чушь…БабаЯга писал(а): 02 окт 2026, 17:30Номинальная сила тока на каждой фазе около 17 А.Леся писал(а): 02 окт 2026, 14:55да какой там полгода. гораздо раньше вышибает. и сколько должны быть допустимые лимиты чтобы 11 квт АИР врубать без устройства плавного пуска?БабаЯга писал(а): 02 окт 2026, 14:45 Судя по всему, двигатель асинхронный. Пусковой ток в 5-7 раз выше номинального.
На первых порах автоматы выдержат, но через полгода-год начнет вышибать.
В то же время, если увеличить номинал автоматов, то в рабочем режиме автомат не отработает перегрузки.
Лучше делать пуск мимо автоматов, а рабочий режим через автоматы.
Значит автомат, выдерживающий пусковой ток, должен быть не меньше 63А, но он не сможет отработать превышения нагрузок и выйдет из строя двигатель.
Оптимально кнопку пускателя запустить напрямую без АЗС, а рабочие контакты пускателя через 3 фазный автомат на 25 А.
Re: электрики хэлп!
В цехе два десятка двигателей от 10 до 37 кВт, все запитаны по схеме " чушь". Работают уже лет пять. Никаких проблем. Запускаются нормально, перегрузки отрабатывают.Andy писал(а): 02 окт 2026, 17:31Прям чушь…БабаЯга писал(а): 02 окт 2026, 17:30Номинальная сила тока на каждой фазе около 17 А.Леся писал(а): 02 окт 2026, 14:55
да какой там полгода. гораздо раньше вышибает. и сколько должны быть допустимые лимиты чтобы 11 квт АИР врубать без устройства плавного пуска?
Значит автомат, выдерживающий пусковой ток, должен быть не меньше 63А, но он не сможет отработать превышения нагрузок и выйдет из строя двигатель.
Оптимально кнопку пускателя запустить напрямую без АЗС, а рабочие контакты пускателя через 3 фазный автомат на 25 А.
А пусковой ток все-таки превышает номинал раз в 5-7, иногда в 10. Сам наблюдал (в каждой цепи есть амперметры).
Какой смысл в неточном утверждении? Вот у Вас есть номер телефона. Какой в нём смысл, если Вы знаете его неточно?
Re: электрики хэлп!
Да это понятно, а при перегрузках он защитит, если ему десятикратное превышение поуху?Andy писал(а): 02 окт 2026, 17:29
Еще раз повторюсь, можно поменять автоматы на те, которые СПЕЦИАЛЬНО предназначены для таких нагрузок. Класс Д с тем же номиналом.
Re: электрики хэлп!
А в каком параграфе ПУЭ такое описано и допускается?БабаЯга писал(а): 02 окт 2026, 17:38
В цехе два десятка двигателей от 10 до 37 кВт, все запитаны по схеме " чушь". Работают уже лет пять. Никаких проблем. Запускаются нормально, перегрузки отрабатывают.
А пусковой ток все-таки превышает номинал раз в 5-7, иногда в 10. Сам наблюдал (в каждой цепи есть амперметры).
Re: электрики хэлп!
Не знаю, не смотрел.Толич писал(а): 02 окт 2026, 17:42А в каком параграфе ПУЭ такое описано и допускается?БабаЯга писал(а): 02 окт 2026, 17:38
В цехе два десятка двигателей от 10 до 37 кВт, все запитаны по схеме " чушь". Работают уже лет пять. Никаких проблем. Запускаются нормально, перегрузки отрабатывают.
А пусковой ток все-таки превышает номинал раз в 5-7, иногда в 10. Сам наблюдал (в каждой цепи есть амперметры).
Какой смысл в неточном утверждении? Вот у Вас есть номер телефона. Какой в нём смысл, если Вы знаете его неточно?
Re: электрики хэлп!
1. На 15 кВт (25 А) прямой пуск 11 кВт делать не стоит: либо выбьет, либо будет работать на грани.Леся писал(а): 02 окт 2026, 14:20 если номинальная мощность двигателя 11 кВт /3000 об а у потребителя лимит 15 кВт в момент пуска какой будет максимальный пусковой ток? хватит ему 15 квт чтобы не выбило автоматы или надо больше запас иметь?
2. Если выделенную мощность увеличить нельзя, тогда УПП или частотник. Пусковой ток падает до ~2-3 × Iн (45-65 А), и в 25 А это ещё не вписывается без запаса, но 32 А с УПП/ЧП уже пройдёт, а при выделенных 15 кВт обычно ставят частотник на 11-15 кВт, у которого ток пуска ≈ номинал.
Re: электрики хэлп!
А мне вот интересно. Я блондинка наглухо, но мужик же должен отдуплять что при лимитах 15 кВт ему движок 11 покупать мягкоговоря оверизбыточно? Ну без моих пояснений дотумкать взять поменьше он же может?
А когда он вот так погорячился (по аналогии с оценкой размера пойманной рыбы и карася в трусах), у него выбило автомат почему он визжит? Электрика спросить или чат джипити например? Почему такие очевидные вещи не всем очевидны.... загадка
А когда он вот так погорячился (по аналогии с оценкой размера пойманной рыбы и карася в трусах), у него выбило автомат почему он визжит? Электрика спросить или чат джипити например? Почему такие очевидные вещи не всем очевидны.... загадка
Последний раз редактировалось Леся 02 окт 2026, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
Re: электрики хэлп!
Тут надо четко определять о каких лимитах речь идет.Леся писал(а): 02 окт 2026, 19:39 А мне вот интересно. Я блондинка наглухо, но мужик же должен отдуплять что при лимитах 15 кВт ему движок 11 покупать мягкоговоря оверизбыточно? Ну без моих пояснений дотумкать взять поменьше он же может?
А когда он вот так погорячился (по аналогии с размером пойманной рыбы и карася в трусах), у него выбило автомат почему он визжит? Электрика спросить или чат джипити например? Почему такие очевидные вещи не всем очевидны.... загадка
Если 15 кВт это лимит потребления электроэнергии, то двигатель 11 кВт вполне вписывается. Если, конечно, кроме двигателя там не присутствует еще много другого энергопотребляющего оборудования.
Какой смысл в неточном утверждении? Вот у Вас есть номер телефона. Какой в нём смысл, если Вы знаете его неточно?
Re: электрики хэлп!
Как бы мало информации. Лучше к электрикам на Авито, к тем кто готов работу сделать, а не поговорить. Дома не могу представить на буя такие мощности. А в конторе энергетик должен быть. Но не обязанЛеся писал(а): 02 окт 2026, 19:39 А мне вот интересно. Я блондинка наглухо, но мужик же должен отдуплять что при лимитах 15 кВт ему движок 11 покупать мягкоговоря оверизбыточно? Ну без моих пояснений дотумкать взять поменьше он же может?
А когда он вот так погорячился (по аналогии с размером пойманной рыбы и карася в трусах), у него выбило автомат почему он визжит? Электрика спросить или чат джипити например? Почему такие очевидные вещи не всем очевидны.... загадка
Re: электрики хэлп!
Вряд ли это дом. Обычно лимит для дома устанавливается 6 кВт для однофазной сети и 10 кВт для трехфазной.Asylum писал(а): 02 окт 2026, 19:51Как бы мало информации. Лучше к электрикам на Авито, к тем кто готов работу сделать, а не поговорить. Дома не могу представить на буя такие мощности. А в конторе энергетик должен быть. Но не обязанЛеся писал(а): 02 окт 2026, 19:39 А мне вот интересно. Я блондинка наглухо, но мужик же должен отдуплять что при лимитах 15 кВт ему движок 11 покупать мягкоговоря оверизбыточно? Ну без моих пояснений дотумкать взять поменьше он же может?
А когда он вот так погорячился (по аналогии с размером пойманной рыбы и карася в трусах), у него выбило автомат почему он визжит? Электрика спросить или чат джипити например? Почему такие очевидные вещи не всем очевидны.... загадка
Какой смысл в неточном утверждении? Вот у Вас есть номер телефона. Какой в нём смысл, если Вы знаете его неточно?
Re: электрики хэлп!
Защитит. При перегрузках работает тепловое реле (биметаллическая пластинка), а при кратковременном превышении тока - тепловой разцепитель (катушка).
Какой смысл в неточном утверждении? Вот у Вас есть номер телефона. Какой в нём смысл, если Вы знаете его неточно?
Re: электрики хэлп!
Судя по подбору оборудования для существующей сети дядя далёк от познаний электротехники. Как правило, это не проблемы продавца и изготовителя, а проблемы покупателя...Леся писал(а): 02 окт 2026, 19:39 А мне вот интересно. Я блондинка наглухо, но мужик же должен отдуплять что при лимитах 15 кВт ему движок 11 покупать мягкоговоря оверизбыточно? Ну без моих пояснений дотумкать взять поменьше он же может?
А когда он вот так погорячился (по аналогии с размером пойманной рыбы и карася в трусах), у него выбило автомат почему он визжит? Электрика спросить или чат джипити например? Почему такие очевидные вещи не всем очевидны.... загадка
Re: электрики хэлп!
Именно, буду теперь расширять дядям кругозорТолич писал(а): 02 окт 2026, 20:31
Судя по подбору оборудования для существующей сети дядя далёк от познаний электротехники. Как правило, это не проблемы продавца и изготовителя, а проблемы покупателя...
спасибо всем участникам этой приятной дискуссии без срачей
и отдельное спасибо за приватную консультацию в личке
Re: электрики хэлп!
Чушь это не про то как обмануть судьбу ))БабаЯга писал(а): 02 окт 2026, 17:38В цехе два десятка двигателей от 10 до 37 кВт, все запитаны по схеме " чушь". Работают уже лет пять. Никаких проблем. Запускаются нормально, перегрузки отрабатывают.Andy писал(а): 02 окт 2026, 17:31Прям чушь…БабаЯга писал(а): 02 окт 2026, 17:30
Номинальная сила тока на каждой фазе около 17 А.
Значит автомат, выдерживающий пусковой ток, должен быть не меньше 63А, но он не сможет отработать превышения нагрузок и выйдет из строя двигатель.
Оптимально кнопку пускателя запустить напрямую без АЗС, а рабочие контакты пускателя через 3 фазный автомат на 25 А.
А пусковой ток все-таки превышает номинал раз в 5-7, иногда в 10. Сам наблюдал (в каждой цепи есть амперметры).
А про то, что «автомат не отработает и двигатель выйдет из строя»
Ну не защищает «автомат» ни чего кроме проводов.
Пусковой ток может превышать номинальный и больше чем в 10 раз, все зависит от того , что крутит двигатель.
П.С. Мое сугубо личное мнение, если двигатель мощностью 10кВт включается-выключается чаще двух раз в неделю, то его просто необходимо подключать через частотник)))
Re: электрики хэлп!
Там вроде в условиях такого не былоAndy писал(а): 02 окт 2026, 22:17Чушь это не про то как обмануть судьбу ))БабаЯга писал(а): 02 окт 2026, 17:38В цехе два десятка двигателей от 10 до 37 кВт, все запитаны по схеме " чушь". Работают уже лет пять. Никаких проблем. Запускаются нормально, перегрузки отрабатывают.
А пусковой ток все-таки превышает номинал раз в 5-7, иногда в 10. Сам наблюдал (в каждой цепи есть амперметры).
А про то, что «автомат не отработает и двигатель выйдет из строя»![]()
Ну не защищает «автомат» ни чего кроме проводов.
Пусковой ток может превышать номинальный и больше чем в 10 раз, все зависит от того , что крутит двигатель.
П.С. Мое сугубо личное мнение, если двигатель мощностью 10кВт включается-выключается чаще двух раз в неделю, то его просто необходимо подключать через частотник)))
Re: электрики хэлп!
Грубо говоря, двигатель - это тоже провода, провода обмоток. И тепловое реле автомата защищает все эти провода от перегрева (величина тока выше тока отсечки).Andy писал(а): 02 окт 2026, 22:17Чушь это не про то как обмануть судьбу ))БабаЯга писал(а): 02 окт 2026, 17:38В цехе два десятка двигателей от 10 до 37 кВт, все запитаны по схеме " чушь". Работают уже лет пять. Никаких проблем. Запускаются нормально, перегрузки отрабатывают.
А пусковой ток все-таки превышает номинал раз в 5-7, иногда в 10. Сам наблюдал (в каждой цепи есть амперметры).
А про то, что «автомат не отработает и двигатель выйдет из строя»![]()
Ну не защищает «автомат» ни чего кроме проводов.
Пусковой ток может превышать номинальный и больше чем в 10 раз, все зависит от того , что крутит двигатель.
А вот катушка расцепителя предназначена для защиты опять же всех этих проводов от критического перегрева - перегорания, при пиковых силах тока.
ПУЭ ставит границу 15 кВт.П.С. Мое сугубо личное мнение, если двигатель мощностью 10кВт включается-выключается чаще двух раз в неделю, то его просто необходимо подключать через частотник)))
Какой смысл в неточном утверждении? Вот у Вас есть номер телефона. Какой в нём смысл, если Вы знаете его неточно?
Re: электрики хэлп!
Это же кратковременное явление, за это время изоляция на проводах не успеет расплавиться )))